installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

Salut tout le monde !
J'ai beau regarder tous les sujets sur les panneaux solaire, les convertisseurs, les coupleurs séparateur et tout, je suis perdu !!!! A L'AIDE !!! j'ai besoin d'un maitre yoda de l'électricité Yoda :lol:

Je pense m'orienter chez Victron pour le matos . Mais j'arrive pas a choisir le matos qu'il me faut pour réguler mes 2 panneaux solaire
IMG_20150623_133128_640.jpg
pour qu'ils charge mes deux batteries
IMG_20150623_133329_442.jpg
C'est la jungle quand ont est pas électricien :cry:
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,

si tu prends un régulateur MPPT il faut regarder les Vmp (27.3V) et Imp (7.7A)

Que ton installation soit en 12V ou 24V, en mettant tes panneaux en série, ça devrait le faire, car 27.3 x 2 = 45,6V, c'est supérieur à 24V et supérieur à 12V.

En série, les tension s'ajoutent 45,6V et le courant dans la boucle est le même, soit 7,7A.
(en parallèle, c'est l'inverse, les tensions sont les mêmes 27.3V et les courant s'ajoutent, soit 15.4A)

Donc, le modèle Victron MPPT 75/15 (environ 80€) suffit pour ton install. (75 = V et 15 = A)

@+

Seb
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

waaaaa vous êtes rapide maitre Yoda :thanks:

Es-qu'il peut réguler la charge de 2 batteries de 230Ah ? ou es-qu'il en charge 1 et c'est le coupleur séparateur qui s'occupe de charger la deuxième quand la première est pleine ?
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

genre avec ça :

http://www.energy-online.fr/designation ... --202.html

c'est celui qu'il faut pour relier mes deux batteries 230Ah ?
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,

tu n'avais pas indiqué que tu avais 2 batteries .... tu recharges uniquement en solaire ? As-tu prévu autre chose ?? (alternateur par exemple)

Pour du 100% solaire, il y a plusieurs solutions, la plus simple étant de relier (correctement) tes batteries en parallèle sur le régulateur et les panneaux.

Après, il faudrait trouver un régulateur MPPT à 2 sorties de batterie.

Ou doubler le système : ( 1 panneau + 1 régulateur + 1 batterie ) x2.

Pour le coupleur, je vais étudier la question ....

@+

Seb
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

Si si regarde le premier message c'est écrit deux batterie :mrgreen: . Par contre je sais pas comment ça ce passe pour recharger les 2 batteries de l'aménagement qui vont être en 12 v avec les 2 batteries moteur qui sorte nt du 24v . Merci pour tes conseils éclairés. :wink:
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,

heu ... ton premier message fait mention de deux panneaux solaires mais pas de deux batteries :wink:

afin de lever toute ambiguïté, il faudrait définir ce que tu as, et ce que tu comptes faire :

Voltage cellule : 12 ou 24V ? (à priori 12V)
Charge : panneau uniquement ou alternateur en + ?
Nombre de panneaux solaires ?
nombre de batteries ? (à priori 2)

Ceci permettra d'avoir une base d'informations juste et pouvoir s'user les neurones à bon escient :mrgreen:

@+

Seb
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

Mais si juste au dessus de la photo de la batterie c'est écrit " pour qu'ils chargent mes deux batteries". :mrgreen: bon j'ai pas précisé mes deux batteries cellule. :roll:

Du-coup je récapitule : j'ai deux panneaux solaire, je veut alimenter mes deux batteries cellule avec et voir si c'est possible de les recharger aussi en roulant grace a l'alternateur. J'aimerais aussi un chargeur de batterie pour les recharger lorsque je suis branché sur le 220v.
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,

désolé, j'avais pas bien vu pour les deux batteries :wink:

Le plus simple dans ton cas c'est de relier tes PS en série sur un régulateur solaire MPPT, et de connecter tes deux batteries cellule en parallèle, qui donne :
sch0011.jpg
Attention au câblage des batteries en parallèle !
PAS BON !!!!!
PAS BON !!!!!
Le coupleur que tu as mentionné ne fonctionne que pour une même tension batterie moteur/cellule. Donc il te faut un "adaptateur/coupleur".

Le top (mais le prix pique les yeux) c'est un chargeur de batterie à batterie, genre :

http://www.terratronic.fr/fr/chargeur-d ... v-25a.html

L'avantage c'est que c'est un excellent chargeur, comme celui d'un atelier.

Sinon, tu peux feinter et mettre un convertisseur dc/dc qui fera office de chargeur, ou plus exactement office d'alternateur, puisque il chargera à tension constante. Pour cela, il ne faut pas un simple convertisseur 24/12 mais il en faut un qui soit réglable pour ajuster la tension entre 13.8 et 14V.

Chez Victron, pour environ 100€ sur internet, il y a le modèle 24/12-25 (réglable) :
dcdc_victron.png
Ce qui donne :
idem, bien respecter le câblage ...
idem, bien respecter le câblage ...
Voilà, à toi de jouer !
sch002.png
Pour le chargeur 220V, pas de souci, un 12V sur les batteries fera l'affaire ... (Victron, Ctek, etc ...)

@+

Seb
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

Waaaaa merci sebg61 :thanks:
C'est simple, précis et efficace ! Tu es vraiment le Yoda de l'elec et du solaire.
J'y vois beaucoup plus clair maintenant et je sait quoi acheter et comment y brancher . C'est génial ! :D
Merci beaucoup pour ta patience :wink:
Avatar du membre
goldwing81
Motard de niveau 0
Motard de niveau 0
Reactions :
Messages : 546
Enregistré le : 24 avr. 2011 22:23

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par goldwing81 »

sebg61 a écrit :Salut,

désolé, j'avais pas bien vu pour les deux batteries :wink:

Le plus simple dans ton cas c'est de relier tes PS en série sur un régulateur solaire MPPT, et de connecter tes deux batteries cellule en parallèle, qui donne :
sch0011.jpg
Attention au câblage des batteries en parallèle !
sch001b.png
Le coupleur que tu as mentionné ne fonctionne que pour une même tension batterie moteur/cellule. Donc il te faut un "adaptateur/coupleur".

Le top (mais le prix pique les yeux) c'est un chargeur de batterie à batterie, genre :

http://www.terratronic.fr/fr/chargeur-d ... v-25a.html

L'avantage c'est que c'est un excellent chargeur, comme celui d'un atelier.

Sinon, tu peux feinter et mettre un convertisseur dc/dc qui fera office de chargeur, ou plus exactement office d'alternateur, puisque il chargera à tension constante. Pour cela, il ne faut pas un simple convertisseur 24/12 mais il en faut un qui soit réglable pour ajuster la tension entre 13.8 et 14V.

Chez Victron, pour environ 100€ sur internet, il y a le modèle 24/12-25 (réglable) :
dcdc_victron.png
Ce qui donne :
sch002.png
Voilà, à toi de jouer !
sch002.png
Pour le chargeur 220V, pas de souci, un 12V sur les batteries fera l'affaire ... (Victron, Ctek, etc ...)

@+

Seb

bonjourseb

pourquoi sur ton 2em dessin de raccordemant tu ecrit pas bon

si tu le dit c'est que c'est vrais car c'est ta specialite mais c'est pour savoir
merci
guy ( goldwing81 )
unimog U 435 de 1983
car double deck jonckeere man 1992

http://goldwing81.simplesite.com/

:arrow: Membre BMH & Co
Avatar du membre
Noich'
Coupable.
Coupable.
Reactions :
Messages : 702
Enregistré le : 22 déc. 2010 15:10

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par Noich' »

Salut,

Je vais radoter, mais vu ta config' réfléchis à l'éventualité de faire 2 circuits (PS - régulateur - batterie) : 1 dédié au nécessaire (pompe à eau, lumière, frigo etc), l'autre au superflu (prises 220V, sono, machine à barbe à papa, boule à facettes...).
http://www.truckistan.net

Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,

@goldwing81 : J’en parlais un peu ici et .

C’est une question d'équilibre de courant de charge. Comme ça, la longueur des fils que doit parcourir le courant de charge est identique du point de vue de l’une ou l’autre des batteries.

Sur le schéma barré, le phénomène de déséquilibre de courant de charge est accentué par :
  • une faible section de fil
  • un nombre important de batterie en parallèle.
(Après, il peut aussi y avoir des faibles courant de retour lors des phases d’équilibrage)

Le problème à la longue, c’est un risque que les batteries ne vieillissent pas de la même façon. Une batterie pourrait alors perdre plus vite sa capacité de stockage, et on ne le voit pas de suite, car la tension est bonne. Mais le jour où l’on a besoin de tirer longtemps dessus (sans recharger) la tension chute d’un coup …

Bon, après avec une grosse section de fil, ça doit le faire. Certains sont câblés comme ça et non pour l’heure pas (encore) eu de souci. Mais pour combien de temps ? Autant faire bon du premier coup :wink:

@Noich’ : c’est ce que j’avais suggéré au début du post.
Par contre cela implique d’avoir :
2 jeux de câbles (PS vers Régulateur) et 2 régulateurs.
L'inconvénient, c'est le surcout de l'installation.
L'avantage, c'est que chaque batterie va vivre sa propre vie. De plus, il sera possible d'ajouter ultérieurement plus de puissance de PS.

Pour recharger à partir des batteries moteurs, il faudrait aussi 2 convertisseur dc-dc pour faire bien … même si y’a moyen de feinter (avec deux grosses diodes pour diviser le circuit, et un réajustement de la tension de charge …)

@+

Seb
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

je pense qu'avec mes deus batteries branchées en parallèle (460 Ah) je suis large non ?
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,
wantchitchi a écrit :je pense qu'avec mes deux batteries branchées en parallèle (460 Ah) je suis large non ?
bha, on ne sait pas, c'est un sujet que l'on a pas encore évoqué puisque tu ne nous a pas dit ce que tu allais utiliser ...
si tu mets une clim, une tv et une sono de 1Kw pendant plusieurs heures, t'es limite en réserve :lol:

On a juste parlé du branchement des divers sources (PS, reg, bat), et là, que tu ais 80 ou 800AH de batterie, le principe est le même ...

Bon, avec 460Ah en usage "normal", normalement c'est bon :wink:

@+

Seb
Avatar du membre
Noich'
Coupable.
Coupable.
Reactions :
Messages : 702
Enregistré le : 22 déc. 2010 15:10

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par Noich' »

Et à condition de ne pas avoir plusieurs jours sans soleil :idea:
http://www.truckistan.net

Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
Avatar du membre
sebg61
Je scinde les sujets.
Je scinde les sujets.
Reactions :
Messages : 3575
Enregistré le : 18 août 2010 18:49

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par sebg61 »

Salut,

Yep Noich’ je suis d’accord. M’enfin moi, au bout de 2 jours de pluie ou de nuages, je me casse ailleurs chercher du soleil, et pas que pour les batteries … :wink:

Plus sérieusement chaque système a ses inconvénients. En mode 100% « couplage » sur les batteries moteurs, il faut bouger souvent, pas question de rester sur place 4 ou 5 jours à moins d’avoir 250Kg de batteries (surtout sans 220V) , ou alors faire tourner le moteur à l’arrêt … pas top … :(

Sur que pour les PS, il faut du soleil … :lol:

A mon avis, le « bon » système se trouve grâce au deux alternatives : PS + alternateur …. (et un mini group électrogène au cas où … ) :mrgreen:

@+

Seb
Avatar du membre
wantchitchi
Pompier de niveau 6
Pompier de niveau 6
Reactions :
Messages : 233
Enregistré le : 14 juil. 2012 20:40

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par wantchitchi »

Une question me turlupine.

Que faut-il mettre entre la batterie auxiliaire et les multiples sources de charges (régulateur Ps, chargeur de batteries 220v, chargeur 24v/12v intelligent entre batterie moteur et auxiliaires)?
Si je branche tout sur la batterie auxiliaire directement ça ne risque pas de foutre le bordel entre les différents appareils ?
eric32
Biocarburant.
Biocarburant.
Reactions :
Messages : 658
Enregistré le : 26 oct. 2012 20:31

Re: installation panneaux solaire j'me nage dedans !

Message par eric32 »

Salut,

je vais t'apporter mon modeste éclairage sur la chose.
Déjà ente le régulateur des panneaux et les panneaux il te faut un coupe circuit car si, pour une raison quelconque, tu coupes en aval du régulateur celui-ci risque de débiter dans le vide et ça c'est pas bon. Par contre il n'y a aucun inconvénient à ce que les panneaux seuls, débitent dans le vide.

L'arrivée du courant des panneaux solaires peut-être sur la borne + de ton tableau électrique.
Le chargeur de batterie a normalement sa protection. Personnellement, comme j'ai trois départs à mon chargeur, l'un va au + du parc moteur, l'autre au + du parc servitude et le troisième rejoint la même borne + du tableau comme les panneaux. Ainsi, quand je suis relié au secteur, je reste en 24v dans la cellule. J'ai juste un mini circuit 220v avec tableau pour le chargeur et une prise au cas ou...
Le chargeur 24/12 est un départ du tableau et doit avoir sa protection pour ma part. Si tu le branche sur le parc moteur il en est de même, il faut une protection.
Voilà pour quelques explications. Il y a des spécialistes qui devraient préciser tout cela.