bonjour à tous
j en appelle à vos connaissances avant de faire une boulette
j en suis à définir la taille des fenêtres et la question se pose sur une éventuelle issue de secours
sachant que personne ne va voyager dans la cellule et que tout le monde sera dans la cabine du porteur
une issue de secours autre que la porte d entrée est elle nécessaire ?
si oui j ai cru comprendre que la taille mini est de 45 cm mais c est en hauteur ou longueur ?
quelle est la hauteur par rapport au sol pour cette issue ?
certain parlent de 2m de distance avec la porte comment cela s applique ?
cela fait plein de questions mais je préfère me les poser maintenant plutôt que de me faire recaler par le dreal man
merci à vous de m'éclairer sur ce sujet
issue de secours dans la cellule
- breizh-family
- Pompier de niveau 6
- Reactions :
- Messages : 237
- Enregistré le : 02 août 2020 22:02
- Nom de Famille : gardereau
- Prénom(s) : david
Re: issue de secours dans la cellule
Bonsoir
Chaque compartiment habitable séparé qui peut être fermé par un dispositif doit être équipé d'une issue de secours donnant directement accès à l'extérieur.
Les compartiments sanitaires doivent être équipés d'une issue de secours sauf si leur propre porte est située à moins de 2000 mm d'une issue de secours.
Les fenêtres et panneaux de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur et laisser une ouverture minimale de 0.25 m² avec une dimension minimale de 450 mm dans toutes les directions.
Chaque compartiment habitable séparé qui peut être fermé par un dispositif doit être équipé d'une issue de secours donnant directement accès à l'extérieur.
Les compartiments sanitaires doivent être équipés d'une issue de secours sauf si leur propre porte est située à moins de 2000 mm d'une issue de secours.
Les fenêtres et panneaux de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur et laisser une ouverture minimale de 0.25 m² avec une dimension minimale de 450 mm dans toutes les directions.
- Loïk79
- Cosmonaute de niveau 1
- Reactions :
- Messages : 374
- Enregistré le : 24 sept. 2020 01:21
- Nom de Famille : BURELLER
- Prénom(s) : Loïk
- Profil Facebook : https://www.facebook.com/bureller.loik/
Re: issue de secours dans la cellule
Bonjour David.
Merci a jcphas pour sa reponse.
En complément pour les dimensions de la porte de la cellule : extrait de la norme AFNOR EN1646-1:2004
Merci a jcphas pour sa reponse.
En complément pour les dimensions de la porte de la cellule : extrait de la norme AFNOR EN1646-1:2004
DEF 90-200 puis 110-300 aménagé puis TOY HDJ80 aménagé. TDM 2020 "avorté" après 9 mois aux USA cause covid, on y retourne dès que notre M210 est terminé. En 2024 ???
- Loïk79
- Cosmonaute de niveau 1
- Reactions :
- Messages : 374
- Enregistré le : 24 sept. 2020 01:21
- Nom de Famille : BURELLER
- Prénom(s) : Loïk
- Profil Facebook : https://www.facebook.com/bureller.loik/
Re: issue de secours dans la cellule
Aussi :
David redonne ton adresse email par SMS stp
David redonne ton adresse email par SMS stp

DEF 90-200 puis 110-300 aménagé puis TOY HDJ80 aménagé. TDM 2020 "avorté" après 9 mois aux USA cause covid, on y retourne dès que notre M210 est terminé. En 2024 ???
- breizh-family
- Pompier de niveau 6
- Reactions :
- Messages : 237
- Enregistré le : 02 août 2020 22:02
- Nom de Famille : gardereau
- Prénom(s) : david
Re: issue de secours dans la cellule
merci à vous pour ces précisions
moins une, je commandais des fenêtres trop petites
moins une, je commandais des fenêtres trop petites
Re: issue de secours dans la cellule
Bonsoir
Quelques différences avec la norme de 2018.
Les surfaces sont passées de 12m2 à 13.5m2
La hauteur de la porte 1500mm est passer à 1590mm.
La largeur de la porte doit être de 480mm dans les 2 cas.
Quelques différences avec la norme de 2018.
Les surfaces sont passées de 12m2 à 13.5m2
La hauteur de la porte 1500mm est passer à 1590mm.
La largeur de la porte doit être de 480mm dans les 2 cas.
- breizh-family
- Pompier de niveau 6
- Reactions :
- Messages : 237
- Enregistré le : 02 août 2020 22:02
- Nom de Famille : gardereau
- Prénom(s) : david
Re: issue de secours dans la cellule
justement à propos de surface
comment est elle prise en compte ?
surface uniquement de la cellule ou de l ensemble du camion ?
Re: issue de secours dans la cellule
Salut,
trouvé sur le net (https://mon-fourgon-amenage.fr/homologa ... res-normes):
Les normes VASP imposent des issues en fonction de la taille projetée du véhicule :
Fourgon ou van supérieurs à 13,5m²
Pour les fourgons aménagés ou les vans qui font plus de 13,5m² (multipliant la longueur hors-tout et la largeur hors-tout du véhicule, sans les rétroviseurs), il faut une porte d’accès à l’extérieur depuis l’habitacle.
Cette porte donnant sur l’extérieur (ou porte extérieur d’accès à la partie habitacle) du fourgon, doit avoir une ouverture libre minimale supérieure à 1590 mm de hauteur sur 480 mm de largeur.
@+
Seb.G
trouvé sur le net (https://mon-fourgon-amenage.fr/homologa ... res-normes):
Les normes VASP imposent des issues en fonction de la taille projetée du véhicule :
Fourgon ou van supérieurs à 13,5m²
Pour les fourgons aménagés ou les vans qui font plus de 13,5m² (multipliant la longueur hors-tout et la largeur hors-tout du véhicule, sans les rétroviseurs), il faut une porte d’accès à l’extérieur depuis l’habitacle.
Cette porte donnant sur l’extérieur (ou porte extérieur d’accès à la partie habitacle) du fourgon, doit avoir une ouverture libre minimale supérieure à 1590 mm de hauteur sur 480 mm de largeur.
@+
Seb.G